香苹果 2010-07-19 21:22:13 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 415查看 5回答
框架结构中墙高问题
框架结构墙高>3.9M时,设水平圈梁,如保快速识别墙净高,然后布置水平圈梁?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这只能是根据相应位置的墙我框架梁的高度进行查询了。
2010-07-19 21:25:18
-
这个是没有什么好办法的 只能用最原始的办法
2010-07-19 21:30:28
-
按图纸标高画入墙体——将圈梁顶标高定义成3.9米,画入圈梁,将未全部进入墙体的圈梁删除,对剩余圈梁修改成正确标高。
2010-07-19 21:50:47
-
框架结构墙高>3.9M时,设水平圈梁,不需要识别墙净高,直接根据设计(或计算)的圈梁顶标高布置水平圈梁即可。
2010-07-20 07:42:08
-
框架结构墙高>3.9M时,设水平圈梁,如保快速识别墙净高,然后布置水平圈梁 答:这个只能个人根据图纸的层高来判断,大于的直接在相应楼层中建立圈梁构件,注意圈梁标高的设置,用智能布置来画很快的
2010-07-20 11:49:27
-
框架结构工程,柱是500*500,墙是200厚的,设置墙靠柱边后,房间角上不封闭,装修房间时提示不能在不封闭的房间设置。要把角上补好才行,是什么原因。因为显示墙时不显示柱,就在角上差一点房间不封闭。
-
框架层高5 .5M,墙到2.500M的地方有道圈梁,我把圈梁标高该为2.500~2.900,可画上去后,圈梁顶标高还是在层高的位置,这如何处理?还有,墙也有这个问题.
-
本图为框架结构,这种框架结构阳台建筑面积是否计算一半?计算依据是什么?补充问题:这样框架结构的阳台面积计算全面积还是半面积?计算依据是什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看