• 关于柱箍筋计算

    请教各位,钢筋算量里面,我看到柱箍筋根数的计算公式是 角柱和边柱的公式是Ceil(2.3*49*14/min(5*16,100))+Ceil(1922/100)+1 中柱的公式是Ceil(517/100)+1+Ceil(984/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1549/200)-1 这公式是什么意思啊,我看不懂,并且我手工算了一下,和软件算的也不一样 并且角柱和中柱的计算不一样,这是根据什么规范的吗,我在101图集上也没找到说角柱和中柱计算不一样的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看下角柱和边柱的配筋信息,箍筋应该是全加密即间距为100,纵筋是14的钢筋搭接,所以搭接范围2.3Lae(2.3*49*14)箍筋加密间距为min(5*16,100),即取小值,乘余部分按100间距 中柱的箍筋间距应该是100/200,上加密、下加密、节点(梁高范围)加密,最后乘余1549mm按200间距布置 角柱除了角筋是不是14的纵筋呢,如果是,那角柱就是对的,虽然配筋也是a8@100/200,但是因为扣除2.3Lae以后,乘于部分就是按规则应该加密的范围了,中柱我得去试试了,呵呵 2.3Lae在03G101中,柱加密的详图上就有,你看看,至于49d,应该是你的工程设置中设定的才对哟 那你现在去看计算设置--搭接设置中,柱纵筋的连接方式就明白了

    2010-07-20 08:26:34 

  • 你好,纵向钢筋在12、14的情况下一般都是用绑扎搭接的,固此,在平法101 P40注2、3里说明的,必须在搭接范围内箍筋加密,而加密的间距为min(5d,100),而对于加密范围为2.3LlE(LlE+0.3+LlE),101 P36有说明这个范围。至于那个49D,是跟你的砼标号和搞震等级、钢筋级别有关的,你查一下101 P34页就会清楚了!

    2010-07-20 09:04:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题