qq77132045 2010-07-20 08:50:31 | 江苏省 其他专业 | 2736查看 3回答
柱梁搭接处箍筋加密问题
1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定? 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页? 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范? 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定? 回答:没有文件规定 但配套的03G101系列图集是建设部发布执行的,相当于文件 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页? 回答: 是的 只要在纵筋搭接范围内就要进行箍筋加密 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范? 回答:没有规范 这是措施箍筋 是施工方案里要说明的 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。 只要图纸标明是YJZ或者YYZ,那是不能按端柱计算的
2010-07-20 12:58:17
-
1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定?详见101图集。 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页?是的。 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范?没有规范,属于施工措施。 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。看图纸要求,如图纸标注为DZ,即可认为是端柱。
2010-07-20 09:05:31
-
1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定?--参见钢筋混凝土施工及验收规范。 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页?--是的。 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范?---没有规范,但为了保证质量,必须这么做。 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。---可以。
2010-07-20 09:12:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看