• 柱梁搭接处箍筋加密问题

    1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定? 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页? 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范? 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定? 回答:没有文件规定 但配套的03G101系列图集是建设部发布执行的,相当于文件 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页? 回答: 是的 只要在纵筋搭接范围内就要进行箍筋加密 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范? 回答:没有规范 这是措施箍筋 是施工方案里要说明的 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。 只要图纸标明是YJZ或者YYZ,那是不能按端柱计算的

    2010-07-20 12:58:17 

  • 1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定?详见101图集。 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页?是的。 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范?没有规范,属于施工措施。 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。看图纸要求,如图纸标注为DZ,即可认为是端柱。

    2010-07-20 09:05:31 

  • 1、梁纵筋搭接处箍筋加密有何文件规定?--参见钢筋混凝土施工及验收规范。 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之间错开一定距离,那实际现场在做箍筋时是否只要纵筋搭接的地方都设置箍筋加密,如示意图:03G101-1的50页?--是的。 3、基础梁和梁的下部钢筋多余2排时要设置垫铁,请问出自何规范?---没有规范,但为了保证质量,必须这么做。 4、YJZ和YYZ在剪力墙的端部时且只有一边有剪力墙,是否可认为其就是端柱?涉及到剪力墙横筋锚固暗柱问题。---可以。