• 在线提问您好,我想

    您好,我想问一下几个问题: 1、请问在ggj2009里面,钢筋算量的标高应该是结构标高吧?那在图形算量里面,应该是建筑标高还是结构标高呢??2 2、请问在设置里面,结构类型里面,框架结构,框剪结构什么的 如果选错了,对工程量有哪些影响?? 3、关于楼梯的输入,除了单构件输入,还有别的方法吗,请指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼主你好,首先我们需要明确的是工程中无论我们按建筑标高还是结构标高,工程中各类构件的位置及层高都不会变化的,对吧? 第一个问题:GGJ2009中是按照结构标高来处理钢筋量的,GCL2008中,建议采用建筑标高来处理工程量的计算。1)当我们把钢筋量处理完毕后,可直接将GGJ2009的工程导入到GCL2008中;2)然后在楼层信息中调整首层底标高为0.000(这里要注意基础层的层高要调整一下,调整值为“层高+结构高差”,否则基础层的竖向构件工程量及土方量会少算一些); 第二个问题:工程中的结构类型、设防烈度和檐高共同确定抗震等级,如果我们已经按图纸输入好抗震等级,结构类型输错了,是不会影响工程量的;如果我们只是输入这三类信息,由这三类信息来确定抗震等级,那么结构类型输错了,就会影响到抗震等级的确定,从而影响工程中所有构件的锚固搭接值、梁的箍筋加密及节点计算、柱的节点锚固等,因此发现错了,一定要调整正确! 第三个问题:目前GGJ2009中,楼梯只能在单构件中输入。

    2010-07-20 11:47:03 