• 在线提问图纸 梁的

    图纸 梁的结构布置图中:图纸在1轴标明了L2的集中标注和原位标注,在10轴只表示了L2(集中标注和原位标注都没标明),请问在10轴的L2是否表示与1轴的L2集中标注和原位标注都相同?还是只是集中标注相同,10轴没标明原位标注就没有原位标注的钢筋? 不知道说明白了没有。谢谢 辛苦了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼主您好,你所说的这种情况,在平法设计的工程图纸中很常见,平法设计中,如果同一楼层中有几道相同的梁或其他构件,都会只详细标注其中一道梁,其他的同名梁只标注名称,这里10轴上的L2与1轴上的L2集中标注和原位标注一致。需要注意的是,因为梁与梁相交的位置关系不同,可能在次梁加筋及吊筋上会有差异。

    2010-07-20 13:36:33 