    一、广联达钢筋问题 1、钢筋箍筋弯钩设置了11.9d的差值,同时还增加了8d的钢筋本身直径位长度,那么11.9d只是考虑两个135度弯角差值,为什么不考虑还有三个90度弯角差值呢?其它钢筋发生弯折时为什么不考虑钢筋本身直径位长度的增减呢?(如Φ20钢筋90度弯折,应扣减20*2+弯弧差值) 2、各个梁柱受力钢筋,其长度也没有考虑钢筋弯折差值, 特别是地下车库柱,一般基础筏板底层不小于20钢筋两层(横竖双向),同时顶板的顶层也不小于两层20钢筋两层,那么柱筋净长没有扣减这20*4=80的长度,这可是较小的了 3、各板钢筋根数的设置:有板宽÷间距(向上取整、向下取整、四舍五入取整。。。)+1。 我认为:“向上取整”是可以的,“向下取整”和“四舍。。取整”等,就不能满足设计应力了,有什么情况下能“向下”或“四舍”呢?至于“+1”或“-1”应该有个自定义选项,因为在实践中,在中间跨的柱上板带和跨中板带的钢筋,应该是板宽÷间距=根数,没有发生在每个板带里“+1”;在剪力墙竖向筋中,当墙两端设有端柱时,应为墙长÷间距-1;剪力墙水平筋;当墙顶设有暗梁时就应与竖向筋同理;各楼板筋一般是(板宽-50×2)÷间距+1; 因此,软件应给用户有个自定义的设置选项。相反软件中设定了“。。。+1”,是个强制性不合实际的设置。 上述不排除本人对规范的错误理解,请指正,谢谢! 4、软件在顶层边、角柱筋计算中,边柱和角柱的钢筋长度不一,我不理解,认为所谓边柱。即柱“外边”钢筋向里弯折较长,那么角柱不同的是它有两个“外边”而已,所以边柱和角柱“外边”钢筋应为同一长度。 5、梁端伸入支坐及梁中与(主)梁交点的宽度范围要不要设置箍筋呢?我没有找到设置箍筋的依据,那么箍筋个数设置计算应为(净跨-50*2)/ 间距+1+加密箍筋,但我在筏板基础梁中软件对箍筋的编号、个数分的挺细,但我还是看不明白,总的测算接近梁总长/间距,这点我不理解。 二、广联达算量问题 三、广联达软件设置问题 楼层设置中与建筑楼层定义不同步,对计算设置不便,如建筑设计楼层中一层是指地面±0.00~一层墙柱区段,二层是指一层顶梁板~二层墙柱区段。。。。。而软件则一层为±0.00~层顶梁板,二层为二层墙柱~二层顶梁板。。。。这样在建筑结构中的混凝土强度变化设计和软件不对应了,比如一层设计混凝土强度为C40,是指±0.00~一层墙柱,二层混凝土强度为C30指一层顶梁板及二层墙柱。。。。。软件则不同,一层墙柱为C40,一层顶梁板和二层墙柱为C30,这极不方便。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:这里矩形箍筋只有两个135°弯钩,所以只考虑了两个11.9d;箍筋长度时,我们是按照纵筋的外皮来扣减保护层的厚度的,而箍筋是设置在纵筋的外侧,所以扣减保护层厚度时每一边就多扣了2d,因此需要加回来,如下图所示;而其他的钢筋在计算长度时,保护层厚度都是扣减到其钢筋的外侧,所以不需要增加; 问题2:梁柱的纵筋计算时扣减保护层厚度均扣减到纵筋外皮的;并且GGJ2009中、及手工预算钢筋量都是按理论值计算的,因此GGJ2009没增加楼主所说的钢筋弯折差值;另:楼主所说的情况一般会在钢筋下料时考虑。 问题3:这里所提到的钢筋根数的计算,是我们调研全国范围内,钢筋根数常见算法,归纳出来的,用户可以根据自己的需要选择使用哪一种,如果当地没有的算法可以不用理睬; 问题4:如果工程中的边柱和角柱截面尺寸、配筋信息及顶层节点锚固方式与节点高度均一致的话,边柱和角柱的顶层外侧纵筋长度是一致的,请楼主检查你所选的角柱和边柱的截面尺寸、纵筋级别直径、节点高度与节点构造是否完全一致! 问题5:基础主梁的箍筋设置要求请见图集04G101-4 P28、34,基础次梁的箍筋设置要求请见图集04G101-4 P34、36,主次梁相交的箍筋构造要求见图集04G101-4 P35。基础梁箍筋的设置均由设计时注明,所以其根数的计算与设计图纸有关,具体的算法为“箍筋布筋范围/布筋间距+1”,根据设计要求不同,会有所差异,请结合图集相关规定分析。 图形算量部分的问题请提到GCL2008分栏,谢谢,在那里将会为您解答。

    端柱

    2010-07-20 15:13:33 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题