daffodilzhao 2010-07-20 10:47:11 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 237查看 1回答
在线提问钢筋200
钢筋2009里 独立基础配筋 里有横向受力筋、纵向受力筋 、短向加强筋、顶部柱间配筋,这个顶部柱间配筋和短向加强筋怎么布置 详细给说明一下
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.独基中的顶部柱间配筋主要是用于双柱独基的情况,GGJ2009中,直接将配筋信息输入到独基单元(一般是最上层的基础单元)的“顶部柱间配筋”右侧单元格中,输入格式为“根数+级别+直径+间距/级别+直径+间距”,斜线前面为双柱间纵向受力筋配筋信息,斜线后面为分布钢筋信息,GGJ2009会依据我们输入的配筋信息按照平法06G101-6 P45中的要求来计算其钢筋根数与长度。 2.独基中的短向加强筋主要是用于矩形独基的情况,平法06G101-6 P44中明确:若采用短向两种配筋的设置,1)其较大直径的钢筋设置在中间,配筋范围为短向边长;2)较小直径的钢筋设置在两端,配筋范围分别为(长边-短边)/2。工程中遇到这样的设计要求,我们可以直接将较大直径的配筋信息输入到“短向加强筋”中,软件会自动按照平法规定计算钢筋的根数与长度。
2010-07-20 14:11:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看