• 梁的某跨出现了抗扭曲箍筋,a8@90(2),怎么处理

    不要简单的告诉我只要在其它箍筋里面输入就可以了,需要具体怎么修改,和一般的梁箍筋有什么不同,宁波广联达亲情奉献积分让大家参与了,我会根据回答者的回答增加悬赏分,

    问题补充:请大家看清楚并理解下抗扭箍筋和抗扭纵筋有什么区别。抗扭箍筋和一般的箍筋有什么区别

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原位输入侧面纵筋输入Na8-90,前面加N就是抗扭钢筋了!抗扭箍筋直接把箍筋间距原位调整为90!不好意思没看清

    其它箍筋

    2010-07-20 14:48:40 

  • 梁的某跨出现了抗扭曲箍筋,a8@90(2),怎么处理 回复:在梁的侧面设置NA8@90,抗扭筋属于受力钢筋

    抗扭箍筋

    2010-07-20 14:53:02 

  • 抗扭曲箍筋根据设计增加单个箍筋长度,在钢筋编辑器中修改长度后锁定

    2010-07-20 14:57:21 

  • 在原位标注中选择要改的梁跨箍筋就行

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-07-20 15:06:03 

  • 你好,下附图1是旧版《砼规》对于抗剪箍筋和抗扭箍筋的描述。而现行《砼规》已经将二者合并为同一种模式了,见下附图2(出自《混凝土结构设计规范》第10.2.12)。也就是说,抗扭箍筋这个说法,已经是上一个时代的称谓了,在现在的规范条件下,抗扭箍筋与抗剪箍筋是一样的,软件中只需在对应跨的【原位标注】中输入a8@90(2)即可。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    其它箍筋

    2010-07-20 15:43:11 

  • 扭箍筋:当梁的两侧受到外加荷载很不均匀或只有一侧承受荷载时,梁的一侧就受到一种扭力(就像我们拧毛巾,一只手作为锚固端,另一只手施加扭力,毛巾就是受扭构件了),这种扭力对梁产生一个扭矩。(例如:楼房中的阳台,阳台挑梁的一侧承受阳台板及阳台上的外加荷载,而另一侧则无阳台板,故不承受任何荷载,这阳台挑梁除了受弯外,也要受扭,由于扭矩不大,其所配的纵向钢筋足可以抵抗其扭矩,我们不易看出来,但阳台梁的箍筋却是采用的抗扭箍,这是大家都比较清楚的。)如果梁的混凝土不足以抵抗这个扭矩时,梁为了抵抗这个扭矩就需要配置抗扭钢筋。因为梁扭矩是沿整个梁传递的,故抗扭钢筋是沿梁长通长布置(包括受扭箍筋)。 箍筋分为普通箍筋、抗扭箍筋和抗震箍筋,普通箍筋为非抗扭、非抗震箍筋,不必弯钩,搭接直段5d且不小于50mm。抗扭箍筋和抗震箍筋必须封闭,做成135°弯钩且弯钩直段10d或者焊接成封闭箍,焊接长度单面10d或双面5d。 具体做法:见下图,把集中的一个箍筋修改下就可以了。

    抗扭箍筋

    2010-07-20 15:49:53 

  • 梁的某跨出现了抗扭曲箍筋,a8@90(2),怎么处理? 答:在菜单栏的“梁平法表格”里修改施工图标注了A8@90(2)那一跨的箍筋信息。操作见截图: 1、抗扭箍筋和抗扭纵筋有什么区别? 答:抗扭筋,属于腰筋(构造筋)的一种,是用以承受扭矩的钢筋,需要有“箍筋”和“纵筋”构成。“纵筋”常放在梁的腰部,也称“腰筋”。 抗扭筋的设置是梁的高度超过一定高度后,防止梁侧向扭曲的构造配筋。构造配筋,是按国家规范强制要求而布设的。抗扭箍筋详后。 2、抗扭箍筋和一般的箍筋有什么区别? 答:箍筋分为普通箍筋、抗扭箍筋和抗震箍筋,普通箍筋为非抗扭、非抗震箍筋,不必弯钩,搭接直段5d且不小于50mm。抗扭箍筋和抗震箍筋必须封闭,做成135°弯钩且弯钩直段10d或者焊接成封闭箍,焊接长度单面10d或双面5d。

    答疑解惑

    2010-07-20 16:47:01 

  • 抗扭曲箍筋与普通箍筋就是长度不同,抗扭箍筋有一个较长的平直段,这个在软件中还不能直接输入,建议汇总计算后,编辑钢筋中修改箍筋型号

    2010-07-20 14:57:07 