• 标高问题

    首层结构标高为-0.050,建筑标高为0.000,设置首层时应该把标高设为多少?如果设为0.000,当新建梁的时候,起点顶标高与终点顶标高是手动输入结构标高还是建筑标高?还是默认顶板顶标高等,该如何选择?当梁上翻时,应该怎么选择?(上翻高度应该是以结构标高为准的)。 例:假如输入楼层时默认首层标高为0.000,层高为2.9,蓝图中剪力墙、柱表为-0.05~2.85,这样的话在选择剪力墙的标高时如果选择软件下拉菜单中的标高,剪力墙的顶表高就成为2.900了,(不是2.85了,成了建筑标高)同样在新建梁的时候,还是有0.05的表高差,当梁有上翻的时候,比如KL5 300*500(+0.15),此时该怎么选择梁的标高。 哎呀!!自己表达的都有些糊涂了,望各位前辈指点!! 谢!!

    问题补充:按四楼的说法,上翻梁可以设置标高处理(层顶标高+0.15)即可,这样的话梁顶标高变为(2.9+0.15=3.05)了,而梁顶的实际标高为(2.85+0.15=3),这样多了5公分不要紧吗? 上翻梁的顶标高应该是根据结构标高来的吧。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高设置为2.9米,之后把首层的底标高设置为-0.05。这样画的就能跟你的标高对上了。梁上反按梁自身标高调整就行了。对于图形算量来说只要保证层高范围内构件位置都正确就可以了,可以不考虑结构标高。

    2010-07-20 17:01:27 

  • 在钢筋算量中,在“工程设置”中的“楼层设置”中在首层底标高处输入-0.05,即建筑与结构的面层差,这样就可以了,梁的标高会自动按结构层来做,导入到建筑中会自动调整为建筑标高的

    2010-07-21 10:17:53 

  • 钢筋里按结构标高为-0.050,图形里按建筑标高为0.000绘制。

    2010-07-20 16:59:47 

  • 一般设置为结构标高。

    2010-07-20 21:29:46 

  • 在图形算量软件中就应该按照建筑标高来设置,结构标高是低于建筑标高的(考虑的有粉刷层等)在钢筋软件中可以按照结构标高设置。上翻梁可以设置标高处理(层顶标高+0.15)即可。现在升级版本对楼层构件标高不受限制了,只要标高设置正确就行。

    2010-07-21 08:00:20 

  • 一般情况钢筋里按结构标高为-0.050,图形里按建筑标高为0.000绘制,这样设置不影响计算的工程量的。

    2010-07-21 08:24:54 