xiafang41 2010-07-20 17:30:32 | 广东省 其他专业 | 28136查看 2回答
外墙脚手架计算规则的理解
1、裙楼工程中,有的楼层有缩入部分,计算外墙脚手架是按某层最大周长来进行整体计算,还是分层进行计算脚手架的工程量? 2、.还有外墙脚手架的高度步距或高度是算到女儿墙顶面还是屋面的机房顶?(注:机房位置在外墙的外边线) 3、屋面楼梯间、机房、水池等外架工程量并入主体工程量内计算,是不是指其高度步距套外墙脚手架的高度步距?还是其高度步距按搭设高度来计?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
外脚手架计算规则为:.外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。如上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼,工程量按上层缩入的面积计算,但套用子目时,子目步距的高度按由设计室外地坪至塔楼顶面计算。裙楼的高度应按设计室外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用子目时按相应高度步距计算。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。同一建筑物檐口高度不同时,应按不同檐口高度分别计算。 所以1、楼层有缩入部分的按楼层有缩入部分的外墙周长计算; 2、外墙脚手架的高度步距或高度是算到屋面的机房顶; 3、屋面楼梯间、机房、水池等外架工程量并入主体工程量内计算,是指此部分建筑面积并入主体工程量内。
2010-07-20 17:49:27
-
(一)脚手架工程量计算一般规则: 1、凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架。 2、砌墙脚手架均按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算。 3、计算脚手架时,不扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积。 4、同一建筑物高度不同时,按建筑物的竖向不同高度分别计算。 (二)砌筑脚手架工程量计算规则: 1、外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每只阳台计算一个侧面宽度,计入外墙面长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度指室外设计地坪至檐口(或女儿墙上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子顶面)墙中心高度。 2、内墙脚手架以内墙净长乘以内墙净高计算。有山尖者算至山尖1/2处的高度;有地下室时,自地下室室内地坪至墙顶面高度。 3、砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者,套用外脚手架。 4、山墙自设计室外地坪至山尖1/2处高度超过3.60m时,该整个外山墙按相应外脚手架计算,内山墙按单排外架子计算。 5、独立砖(石)柱高度在3.60m以内者,脚手架以柱的结构外围周长乘以柱高计算,执行砌墙脚手架里架子;柱高超过3.60m者,以柱的结构外围周长加3.60m乘以柱高计算,执行砌墙脚手架外架子(单排)。 6、砌石墙到顶的脚手架,工程量按砌墙相应脚手架乘系数1.50。 7、外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手架。 8、砖基础自设计室外地坪至垫层(或砼基础)上表面的深度超过1.50m时,按相应砌墙脚手架执行。 9、突出屋面部分的烟囱,高度超过1.50m时,其脚手架按外围周长加3.60m乘以实砌高度按12m内单排外脚手架计算。 (三)现浇钢筋砼脚手架工程量计算规则: 1、钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.50m,同时带形基础底宽超过3.0m、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用。 2、现浇钢筋砼独立柱、单梁、墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架。柱的浇捣脚手架以柱的结构周长加3.60m乘以柱高计算;梁的浇捣脚手架按梁的净长乘以地面(或楼面)至梁顶面的高度计算;墙的浇捣脚手架以墙的净长乘以墙高计算。套柱、梁、墙砼浇捣脚手架。 3、层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行;层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、梁、墙(楼板、屋面板为预制空心板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.4系数执行。
2010-07-22 10:16:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看