2009中如果首层结构标高为-0.06时,门窗的离地高度如何设置呢?
2009中如果首层结构标高为-0.06时,门窗的离地高度如何设置呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门窗的离地高度是根据工程设定的底标高来决定的。如果首层的结构底标高为-0.06,门的距地高度为0,则属性里输入时离地高度为-0.06,如果窗的距地高度为900,则属性里距地高度就为960,因为图纸上的距地高度都是指建筑标高。
2010-07-21 09:33:29
-
门窗离地刚度是相对于建筑标高而言的,也就是你的正负0而言!
2010-07-21 09:31:55
-
离地高度是相对于层底的高度,与标高无关。一般就是900。。
2010-07-21 09:31:30
-
在钢筋软件里设置首层结构标高是-0.12,窗户的离地高度在建筑里是600,如果离地高度为600的话,
在钢筋软件里设置首层结构标高是-0.12,窗户的离地高度在建筑里是600,如果离地高度为600的话,窗台压顶定义到层底加多少呢?
-
2009中门窗的离地高度应该为多少呢?(比如首层结构为-0.12),才能看清过梁的如何设定呢?导入到
2009中门窗的离地高度应该为多少呢?(比如首层结构为-0.12),才能看清过梁的如何设定呢?导入到2008后构件看起来跟设计一样呢?
-
2009中如果想把门窗画上后与结构的梁和连梁的标高不差,怎样处理好呢?是把门窗的离地高度按设计加上结构和建筑的差额呢?还是改结构标高呢?