• 梁柱剪力墙箍筋和拉筋弯钩问题,请教~

    1、梁、柱的箍筋弯钩按多少倍的d考虑啊? 2、梁、柱的主筋是属于受拉还是受压? 3、剪力墙的拉筋玩够又该如何考虑? 4、梁、柱主筋什么情况下考虑锚固?搭接一般按多少米做一次搭接?

    问题补充:这个梁柱箍筋弯钩有没有书面的说明啊,或者是在哪本书上写着?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁柱的箍筋弯钩不抗震按照6.9d,抗震按照11.9d考虑 2梁的上部钢筋受压,下部钢筋受拉,柱的主筋受压 3剪力墙的拉筋弯钩按135度弯钩考虑,抗震地区平直段长度不小于10d。 梁上部钢筋在边支座锚固。下部钢筋的通长筋在边支座锚固。非通常下部筋每跨都锚在支座里,柱的搭接每自然层一次;梁的搭接直径25mm一下的8m算一个定尺,直径25mm以上的6m算一个定尺

    2010-07-21 10:53:02 

  • 1、结构总说明一般都有说明是10d,你用软件算量的话,软件会根据你的设置自动计算。2|、梁是受拉,柱是受压(不是很准确)。3、按设计施工图计算。4、有支坐就有锚固,搭接如设计没有要求的按钢材的购买长度计。

    2010-07-21 10:54:49 