孟梦 2010-07-21 11:10:22 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 812查看 5回答
关于基础和地下室底标高设置问题?
一住宅工程3单元,21层,筏板基础,筏板厚700,筏板底标高大多数是-8.1,只有很少部分的筏板底为-8.4,地下室层高3米,这小部分地下室层高为3.3米,-2层的顶板标高相同,那我基础层和地下二层的底标高和层高应如何设置呢?请大家帮忙解决一下,谢谢!问题补充:还有2个房间筏板底标高是-8.55。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层可以按-8.4米推算设置基础楼层。-8.1米的调整筏板标高来解决处理。地下室层高3米,小部分地下室层高为3.3,也同样按3.3米设置地下室层高,3米的通过调整标高来设置完成。一般如果标高有问题,按最大的标高执行考虑。其他标高通过调整构件属性里的标高来满足实际要求
2010-07-21 11:33:10
-
现在标高都是开放式的,你就按最大的层高来设置标高,基础部分不需要考虑的那么精确,就按默认设置3m也没有关系的,只要你按在图纸上的标高,设置好每个构件的标高就可以了
2010-07-21 11:35:43
-
不用想别的 基础层就到大面积部分 深的地方直接修改标高就可了
2010-07-21 11:43:31
-
可以分区域设置
2010-07-21 12:06:18
-
筏板底标高为-8.1,-8.4和-8.55的部分单独绘制单独定义底标高,地下层层高设置为3米,3.3米的房间改变板的标高即可。
2010-07-21 11:35:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看