• 结构说明中提到砌体墙设置拉结筋,是不是代表任何高度的砌体墙都需要设置?

    拉结筋砌体墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    墙的高度超过500就需要设置

    2024-05-30 16:41:02 

  • 是的

    2024-05-30 16:41:23 

  • 箭头位置是砖混结构的砖墙还是框架结构的填充墙

    答疑解惑

    2024-05-30 16:41:51 

  • 后砌填充墙都需要

    2024-05-30 16:41:52 

  • 需要设置

    2024-05-30 16:42:11 

  • 不是,高度要大于500

    2024-05-30 16:42:59 

  • 对的。

    首次提交 2024-05-30 16:44:06  最近修改2024-05-30 16:44:17 (修改过1次)

  • 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

    2024-05-30 16:44:54 

  • 和墙柱连接的砌体墙都需要

    2024-05-30 16:47:00 

其他类似问题 查看更多