CC 2024-05-30 16:39:33 | 天津市 土建 | 126查看 9回答
结构说明中提到砌体墙设置拉结筋,是不是代表任何高度的砌体墙都需要设置?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙的高度超过500就需要设置
2024-05-30 16:41:02
-
是的
2024-05-30 16:41:23
-
箭头位置是砖混结构的砖墙还是框架结构的填充墙
2024-05-30 16:41:51
-
后砌填充墙都需要
2024-05-30 16:41:52
-
需要设置
2024-05-30 16:42:11
-
不是,高度要大于500
2024-05-30 16:42:59
-
对的。
首次提交 2024-05-30 16:44:06 最近修改2024-05-30 16:44:17 (修改过1次)
-
多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。
2024-05-30 16:44:54
-
和墙柱连接的砌体墙都需要
2024-05-30 16:47:00