• 2009中柱子的箍筋为什么算出来只有2根?

    钢筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊,怎么处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查一下柱子的属性,如高度对不对?

    2010-07-21 12:21:32 

  • 你说的是基础层吧,他的其他箍筋全部在一层

    2010-07-21 12:43:59 

  • 基础顶面到上层柱顶范围的箍筋在上层计算,基础层只计算在基础内的两个箍(软件默2个,设计要求不同时,可在计算设置中修改)

    2010-07-21 13:09:11 

  • 检查一下柱子位置,如果是基础层那只有2根箍筋.

    2010-07-21 13:12:09 

  • 汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊---你是计算的基础层吧?基础层里就设置2根箍筋。

    2010-07-21 12:42:36 

  • 基础层里默认只计算2根箍筋,可以自己修改设置的,参见附图

    钢筋20

    2010-07-21 14:04:26 

  • 你看的是基础层钢筋,箍筋只有基础内的两根箍筋,你应该将图形画完后统一查看才行。基础部分柱箍筋在首层柱内查看

    2010-07-21 14:30:07 

  • 箍筋在基础层只计算2-3道非复合箍筋。基础以上的柱子箍筋并在首层算了。

    2010-07-21 14:20:36 

  • 估计看的是基础层吧!!

    2010-07-21 19:16:57 