• 柱子的高度与钢筋的长度不一至

    柱子的高度设置为5.2m,但是钢筋编辑列表中长度为6200-4700/3-1500+1500-35(层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层),请问这样是不是错误的?柱子上面有梁及板,并不存在其它结构层,而且纵筋上部有弯折,箍筋的数量也是按6200计算的,是不是设置上有特殊的要求?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这是顶层柱。层高应该是5200,还要加锚固长度。 顶层柱在最上面那个层设置。

    2010-07-21 12:49:24 

  • 软件会自动判断顶层的锚固。自动判断边角柱子就可以了。见下图: 柱子的高度设置为5.2m,箍筋的数量也是按5200计算

    露出长度

    2010-07-21 13:38:25 

  • 顶层柱在最上面那个层设置。钢筋锚固,在钢筋前面见【#】号

    2010-07-21 21:27:14 