• 总等电位箱和分等电位箱有直接连接吗?

    总等电位箱和分等电位箱有直接连接吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有 。

    1. 在一局部场所内将各导电部分连通,称之为局部等电位连接,一般使用LEB局部等电位端子箱连接。例如:卫生间局部等电位连接。局部等电位连接包括卫生间内金属管道、金属浴盆、金属采暖管道、地面钢筋以及建筑物钢筋网等,可不包含地漏、扶手、浴巾架、皂盒等孤立之物。LEB线采用黄绿双色铜芯软导线,等电位连接线通常采用-25*4镀锌扁钢等。

    2. 总等电位连接箱MEB,总等电位连接作用于全建筑物,它在一定程度上可减少建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险事故电压的危害。它通过进线配电箱近旁的接地母排(等电位连接端子板)将下列导电部分互相连通:①进线配电箱的PE母排,②公用设施的金属管道,③建筑物金属结构,④如果设有人工接地,也包括其接地引线。

    首次提交 2024-05-31 04:51:01  最近修改2024-05-31 05:02:50 (修改过2次)

  • 总等电位端子箱与局部等电位端子箱需要有直接(或间接)连接。

    首次提交 2024-05-31 06:11:25  最近修改2024-05-31 06:24:50 (修改过2次)

  • 局部等电位箱直接(间接)连接到总等电位箱,再与室外的接地形成一个总的接地体。

    2024-05-31 08:15:57 

  • 不是直接连接

    都是接到接地钢筋上

    2024-05-31 08:25:21 