• 2009钢筋算量有关构造柱在条基里的钢筋计算

    为什么构造柱钢筋在条基(下层为砼,上层为砖大放脚)里计算为锚固加搭接,应该为锚固在砼里的长度加上在砖大放脚里的长度,加上搭接。应该如何处理。

    问题补充:构造柱在条基里(条基下层为砼,上层为大放脚),软件计算为锚固加搭接,计算的不正确。如何处理。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看不懂你的意思,条基中构造柱广联达计算是正确的呀!只是没有考虑搭接位置而已!

    2010-07-21 13:28:11 

  • 你按图纸绘制,在混凝土条基内钢筋自动计算锚固基础插筋,然后就是搭接长度, 从你说的 这里看出你的大放脚是砖砌的,你选择砖砌大放脚基础,不能建立几个矩形条基单元绘制,条基矩形单元会被软件认为是混凝土,所以锚固计算出来会出问题的,。 是的 ,条形基础砖大放脚

    2010-07-21 13:35:05 

  • 应该为锚固在砼里的长度加上在砖大放脚里的长度,在计算设置里修改一下。

    2010-07-21 13:29:14 

  • 这块软件确实不够智能,不能分开砖基和混凝土的材质,把砖基大放脚也认成了混凝土材质的,是软件算错了,这个以后应该会改进。一般砖基里没有配筋,想算正确目前就只能只画混凝土基础不画砖基。