• 他说电缆直埋穿管敷设,那到底是需不需要全程穿保护管呢?

    电缆型号是YJV22-4*16,埋深是1.5,图纸上说采用直埋穿管敷设方式,又说了在引出地面2m至地下0.2处行人容易接触和可能收到机械损伤的地方应穿钢管保护敷设方式

    2024-05-31 15:08:03 补充

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、埋深是1.5米的,是穿管的,是总体的处理方法。

    2、引出地面位置,行人容易接触位置,加钢管保护。

    2024-05-31 15:08:31 

  • 看看电缆配线图上面怎么说有没有管、看系统图是穿管,他说的那个意思是直埋还是穿管敷设后面都需要砂

    首次提交 2024-05-31 15:04:30  最近修改2024-05-31 15:09:02 (修改过1次)