aoe2007 2010-07-21 15:54:43 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 479查看 3回答
2009中剪力墙结构的工程中的框架梁以暗柱为支座吗?暗柱很长支座宽度达到900,框架梁应该从何处画起框架梁的钢筋才能计算准确呢?
2009中剪力墙结构的工程中的框架梁以暗柱为支座吗?暗柱很长支座宽度达到900,框架梁应该从何处画起框架梁的钢筋才能计算准确呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,这个问题是框架梁锚入方向与其平行的剪力墙的构造(以下内容不含梁墙垂直的情况)。 1、按照现行《混凝土结构设计规范》的讨论范围,框架梁应以框架柱为支座,否则属于规范研究的范围之外,设计者应明确其设计的【框架梁-剪力墙节点】的具体构造。 2、基于较为普遍存在的这种设计,下一版的《混凝土结构设计规范》(目前应该称为《砼规征求意见稿》)将加入【框架梁-暗柱节点】构造,但目前谈论这个节点可能还为之尚早。 3、预算上一般这个节点是按照【常规做法】处理的,即框架梁锚入剪力墙(剪力墙包括:墙柱、墙身、墙梁,详03G101-1第12页)一个Lae。软件中如需实现这种做法,一般需要布画剪力墙(暗柱中可定义无钢筋的剪力墙),再设置框架梁以剪力墙(软件中的白色的墙身部分)为支座即可。
2010-07-21 16:30:33
-
2009中剪力墙结构的工程中的框架梁以暗柱为支座的;不论支座多宽,都需要绘制到柱子的中心,才能正确计算。
2010-07-21 16:01:14
-
一般是以锚入剪力墙(剪力墙包括:墙柱、墙身、墙梁,详03G101-1第12页)一个Lae来计算支座。
2010-07-21 19:57:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看