柱子里的钢筋有绑扎和焊接的情况,接头部分如何加密
03G101里36页,有钢筋链接情况,是否接头的地方都需要加密,有一些说法,是说焊接和机械链接不需要加密,只有绑扎链接需要加密,我看图集上焊接是>=35d,绑扎是llE,是否在这个区间加密,焊接是到底加不加密?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101里36页,有钢筋链接情况,是否接头的地方都需要加密,有一些说法,是说焊接和机械链接不需要加密,只有绑扎链接需要加密,我看图集上焊接是>=35d,绑扎是llE,是否在这个区间加密,焊接是到底加不加密? 只有绑扎链接需要加密,其余的都不加密
2010-07-21 21:21:48
-
结构设计里面要求,凡是搭接处,必须加密。03G101里面有明确说明,焊接、机械连接处,不需要加密
2010-07-22 08:41:40
-
焊接不需要加密
2010-07-21 16:27:54
-
你先搞清楚 什么是加密区 什么是链接区就行了 哪里还存在你说的那些问题哦 干干施工嘛 学预算…… 呵呵
2010-07-21 22:28:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看