碧海蓝天 2024-06-03 11:02:33 | 山东省 安装 | 194查看 3回答
JDG钢管暗敷
本项目为工程施工总承包工程。2017年主体施工,2019年二次装修施工:
在二次装修施工过程中,原有配管无法使用,进行开槽配管,我单位是二次装修结算中是按照墙面开槽、配管提报结算,理由是一次主体中的配管量和招标工程量基本一致,二次装修中的配管量属于超过招标工程量15%,且属于变更;
审计单位以原有清单有中单价,不予调整,举例:原土建招标清单中030411001001配管中,1、名称:配管;2、材质JDG;3、规格:20;4、配置形式:暗敷,综合考虑开槽;
如果按招标清单价价格就亏损,请问应如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第4条综合考虑开槽,投标时的单价应该考虑到二次结构的开槽费用
至于配管单价高低,只能说是跟当时投标时的策略有关系
2024-06-03 11:05:52
-
先看合同条款是否有相关规定,有就必须按合同;
合同没有规定,那你作为总承包就可以争取,但是感觉希望不大,毕竟清单描述里面有综合开槽,这就需要你们根甲方做工作了,只要甲方同意,审计单位就会认可
2024-06-03 11:06:43
-
希望不大
2024-06-03 11:12:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看