• 排水管道的安装

    排水管道穿墙过楼板用套管吗? 排水管按设计说明,我一般套阻火圈,今天看到一图纸设计说明 关于排水套管设计特别说了见05S1-315/316 我一查,发现除啦穿基础楼板面,连出屋面都要套管, 而且过楼板那项还有好几种不同做法,还有一管道穿防水楼板的,排水都是在卫生间,我是不是应该取穿防水楼板那种? 我决定给一个外墙基础的刚性防水套管,其他一律不做,不知道合适不合适!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你套阻火圈是正确的,排水管道一般不设套管(除非设计或甲方有明确要求);05S1-315/316是图例,分有套管无套管等多种。 不用,国标建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242---2002)没有要求排水管道做套管。 给水管穿楼板需做套管,穿墙如果是暗敷(在楼面或地面下)不需做套管,明敷需做套管。

    2010-07-21 19:36:11 

  • 你再看看实际施工是怎么做的。正常的排水管是不安套管的。可以咨询设计再定。

    2010-07-21 19:32:21 

  • 一般情况下排水管道当采用塑料管时不用计算套管的,当采用铸铁管时设计无特殊要求也可以不设套管的。如果执行国标建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242---2002)的话应该设套管的。

    2010-07-21 21:19:04 

  • 图纸设计要求排水管预留套管,但在实际操作中基本没有施工的

    2010-07-22 08:11:45 

  • 如果是标底的话,还是做上,也差不多少钱,屋面那块应该用止水环普通套管,不用外墙刚性套管吧。个人意见,也请各位大虾指点。

    2010-07-22 11:04:08 