• 什么时候套无端子接线

    普通配电箱导线进出直接与空气开关或者断路器连接还套无端子接线吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    普通配电箱导线进出直接与空气开关或者断路器连接还套无端子接线吗? 答;普通配电箱导线进出直接与空气开关或者断路器连接还套无端子接线,对于无端子接线的工作内容是:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、校线、套绝缘管、压焊端子、接线。 答;你可以查看一下定额计算规则及定额说明。

    2010-07-21 21:03:13 

  • 对于普通配电箱不套无端子接线,空气开关或断路器已经包含接线。

    2010-07-21 22:05:10 

  • 只有配电箱的进.出导线的端头在配电箱内的接线,此导线的截面积在6mm2以下的都是套‘无端子外部接线’的定额子目。空气开关,断路器等电气元器件的安装不能套,因为包含了接线。

    2010-07-22 08:15:03 