左 2024-06-03 17:23:08 | 北京市 安装 | 245查看 2回答
双绞线缆测试链路怎么计算,起始点和终端点是哪里,跳线需要单独进行测试吗。
链路的规定有没有相关的依据呀,麻烦各位老师告知一下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个信息插座就是一个链路,起点是机柜,终点可以是网络插座/电话插座,跳线不需要测试。
2024-06-03 17:44:43
-
链路;户弱电箱至信息插座,一根网线的测试计算为一个“链路”。
跳线;弱电间,设备之间,一根网线计算为一根“跳线”。