null 2024-06-04 05:50:19 | 内蒙古自治区 安装 | 228查看 2回答
四个湿式报警阀组需要多少线到消防控制中心主机
四个湿式报警阀组需要多少线到消防控制中心主机
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
信号线,压力开关加一组连锁启泵线到水泵控制柜
2024-06-04 06:02:48
-
湿式报警阀是通过压力开关和模块把信号传输到报警控制中心的,利用直接启动线把信号传递给消防泵控制柜,也就是两路传递线,1.至消防泵控制柜-启泵线;2.至报警控制中心-返回信号线
2024-06-04 08:49:53