安装小白 2024-06-04 08:33:51 | 北京市 安装计价软件GCCP | 196查看 4回答
关于泵房压力表定额选取
泵房里的压力表不能用水表清单列项,得用压力仪表内选取对吧,现在定额应该选择哪个呢,这几个定额具体什么区别呢?这是消防水泵房管道上的压力表
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套1-49,就地就是在管道上就近安装,盘装一般是按照在控制室盘上面,其他的都是不同类型的压力仪表
2024-06-04 08:55:07
-
套1-49
2024-06-04 08:39:08
-
套1-49
2024-06-04 08:42:00
-
套1-49
2024-06-04 09:24:54