尘,一人,两双梦! 2024-06-04 09:42:55 | 北京市 安装机电 | 143查看 2回答
电气系统调试问题
21房修定额电气系统调试套那些定额
配电箱需要单独调试么,套那些定额
还有风机盘管、风扇等需要单独接线么 套取那些定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套个系统调试
简单照明等箱不用
需要接线,套配管配线。
2024-06-04 09:45:31
-
怎么调试要看定额说明,双电源切换箱子、送配电、泵和风机等小型电机调试,接地系统调试等等
2024-06-04 09:47:42
-
北京2021定额空调系统调试,按面积计算见截图1;文件说明上说按建筑面积计算,见截图2;问:这个建筑面积,是按整栋楼的建筑面积,还是按有风机盘管的房间建筑面积加起来计算;
-
请问弱电都做什么系统调试,像 1,火灾自动报警系,2,公共广播系统,3,电话系统,4,信息网络及综合布线系统,5,视频监控报系统,6,出入口控制系统,7,安全防范网络布线系统。
-
北京12定额送配电系统调试有几个子目不知道怎么套,1.成套配电柜单体调试?2.送配电系统调试?3.低压配电箱调试(区分回路)?
-
请教各位老师,AA1进线柜、AA2无功功率补偿柜、AA3出线柜、AA6母联柜都执行:配电柜单体调试+双路互投调试;送配电系统调试2次?谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看