fiy 2024-06-04 10:17:15 | 河南省 土建 | 93查看 1回答
未标注板顶部受力筋C8-200,是不是只是指图中有钢筋线的板顶钢筋是c8-200
是不是只是指图中有钢筋线的板顶钢筋是c8-200,未画出钢筋线板顶不再布置钢筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,正确
2024-06-04 10:32:29
-
图中板顶钢筋未注明者均为C8-200,板底未注明者均为C8-200图中的筋怎么是按什么布
图中板顶钢筋未注明者均为C8-200,板底未注明者均为C8-200图中的筋怎么画?是按负筋还是受力筋?补充问题:这个图的筋能不能标明什么筋?补充问题:
-
砌体结构,图纸说明和板图中均未说明板底筋,只是说图中未标明的钢筋为C8-200
砌体结构,图纸说明和板图中均未说明板底筋,只是说图中未标明的钢筋为C8-200,但是我感觉不设底筋是不对的,按照C8-200设双向底筋吗
-
请问:图纸说明中说的是未画出板底钢筋的是c8-200双向,如果像这种图中只画出了X向底筋 ,还用按照图纸说明把Y向纵筋也布置上么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看