• 关于事故照明和疏散照明

    系统图上说事故照明(4根线 带蓄电功能)和疏散照明(3根线 安全指示灯、疏散指示灯)时分开的回路。但是平面图上画的事故照明和疏散照明是连在一起的,关键是管里面的线还不一样。 现在不知道计算管线的时候该怎样计算 在此向各位大侠求救 谢谢了!~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    事故照明和疏散照明是连在一起的,应该是3根线,事故照明是4根线,要增加1根充电用线(单独增加1根线管) 2根火线当然可以共管啊,如三联单控就是四根火线共管的

    2010-07-22 10:45:23 

  • 敷设线路一致管径合适时两个回路的两根火线可以共用一根穿线管

    2010-07-22 22:55:28 

  • 你向设计咨询一下。

    2010-07-23 09:19:24 

  • 我认为平面图和系统图不一致,应该按系统计算!按两个回路算一个事故照明一个是疏散照明.分别在平面图上量取线路。

    2010-07-22 12:56:08 