• 柱变截面软件中如何处理钢筋的

    柱变截面软件中如何处理钢筋的,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件会根据03G101-1自动计算!!

    2010-07-22 18:19:59 

  • 软件默认算法为:下柱不能伸入上柱的钢筋弯折c+200,上柱增加钢筋伸入下柱1.5Lae,详见【计算设置】-【节点设置】-【柱/墙柱】-【6楼层变截面锚固】,源自03G101-1图集第38页。 问:软件默认是这样设置的,但计算式里没有那个锚固长度,输入钢筋时加*是在哪个楼层,是上面那个变化了钢筋的楼层吗 答:上柱设置插筋的话,会有两种钢筋,一种是【层高-本层的露出长度-保护层】,另一种是【本层露出长度+变截面纵筋的下锚固】,合起来正好是层高+1.5Lae。下层柱的计算公式是【层高-保护层+变截面柱顶弯折】,弯折是按照12d考虑的。加*是下部钢筋全部不伸入上层的做法,是在下层柱的钢筋信息中操作,变截面可以不用这个方法。 你可以在一层和二层分别定义两种不同界面的柱子自己试一下,软件的计算还是很正确的。 问:这个层间变截面的钢筋,就按软件默认设置的不需要别的设置,是吗,实际施工是第二种,软件里计算出来的是第一种钢筋 答:是的,层间变截面软件可以自动识别,需要人为考虑的应该是上层的柱是按照【设置插筋】还是按照【纵筋锚固】计算的两种情况(根据实际情况二选一)。

    变截面

    截面

    答疑解惑

    2010-07-22 11:50:57 