豆豆 2024-06-05 16:27:37 | 陕西省 安装结算 | 110查看 1回答
底部排水管道
请问按这个设计说明走,我理解的是对还是错?我理解的就是黄色线截断线之间部分的管道是横支管按铸铁管计算,其他链接卫生器具部份管道按照UPVC管道计算,是这样理解的吗?还是统一底部都是按铸铁管计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是字面意思,立管UPVC,横管铸铁,你的理解没错
2024-06-05 18:12:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看