消火栓标高的问题
为什么消火栓管道是从层底+0.8的位置升到1.1的位置,可以直接设置层底标高+1.1的位置直接进入消火栓箱吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以的,栓口与箱高1.1米高
2024-06-06 20:37:19
-
0.8是横管的标高
1.1是栓口的标高
首次提交 2024-06-06 20:38:14 最近修改2024-06-06 20:39:10 (修改过1次)
-
不是的,栓口标高1.1米(箱体内),0.8是横管的标高从箱底进入,箱体内有短立管0.3米。
2024-06-06 23:13:20
-
不可以。0.8米处需要有一段水平管,才能转弯向上至1.1米(栓口)。
即;立管不可以穿越消火栓箱。必须有水平管从消火栓箱底进入。
2024-06-07 05:05:51