• 电缆的计算

    YJV22-1KV-4*240 FC—SC100,像这样一根电缆,我算出它的图示长度,还用乘以4吗?并且在套定额的时候,定额只说明了“电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.30”,却没有说明四芯电缆怎么套项?

    系数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. YJV22-1KV-4*240的是一根4芯电缆,计算长度时不能乘以4,因为4芯电缆是统包在一起的一根,所以只算单长就是工程量的长度。 2. 电缆套定额时的截面积时按照240mm2的计算。 3. 四芯的电缆不能乘以系数。

    2010-07-23 09:05:25 

  • 四芯电缆安装不乘系数,直接套定额按铜芯电缆敷设

    2010-07-22 16:43:13 

  • 不用乘的,YJV22-1KV-4*240 指的就是一根电缆,四芯也不用换算,套120mm2的定额就行了

    2010-07-22 16:39:28 

  • YJV22-1KV-4*240 FC—SC100,你这个应该是电缆穿导管敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面240mm2以内,不用再乘电缆芯数,直接输入电缆长度即可,套电气2-262定额,2-262是五心以内的电缆,含四芯,软件自动计算损耗,不用调整。

    2010-07-22 16:56:43 

  • 不用×4,但是要乘以1.025的伸展系数

    2010-07-23 08:07:29 