• GZ和墙体在计算时,弹出错误提示?

    GZ和墙体在计算时,弹出错误提示“本层柱(墙)与下一层同一位置柱(墙)标高不连续”我的GZ和墙为阳台部位,层高为3米,柱和墙高为1.1米。怎么处理才能计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果确实不连续,不用管它这个提示,它只是告诉你不连续,如果实际的确如此,就不用理会,点否就可以,一般梯柱会遇到这样的问题

    2010-07-22 23:42:21 

  • 你最好把柱子按默认的层高设置,只有上下两端才调整,中间的不调整,就不会出现这样的情况了

    2010-07-22 23:33:55 

  • 在弹出的窗口中选择 否 ,只要图画的正确,可以不调整,也可以汇总计算

    2010-07-22 23:55:06 

  • 弹出对话框后 选择 否 就可以 计算

    2010-07-22 23:33:10 

  • 只是提示怕出现错误。 如果你明知你的设置是正确的,就选择“否” 即不调整继续计算就是了!

    2010-07-23 07:28:48 