• 关于剪力墙和暗梁纵筋

    3米层高,剪力墙纵筋间距200,暗梁400,中间有一道腰筋,这样的话,剪力墙和暗梁纵筋一共应该是16根一边,对吗,可是分析出来,仅剪力墙里就有16根一边,梁丽还有2根一边,这样不就多了吗?

    梁纵筋

    问题补充:是水平筋哈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据平法解释,梁暗梁中有侧筋(即腰筋)暗梁中就不必再布剪力墙的水平筋了,当没有侧筋时水平就要满布,当然剪力墙水平筋与暗梁纵筋重合的可以不布。你看,暗梁中已经不布剪力墙水平筋,(3米-0.4米)/0.2+1=14,加上侧筋2根,这不是16根吗?但是,这样计算多计了一根。我已经说了,暗梁的侧中不再计算剪力墙的水平筋,这样剪墙中就是14根,加上侧筋1根,再加上最顶部一根,就是16根,但最顶部一根是可以不设的,当然这可能有点争议。我认为正确的应该是15根。要是软件这样计算,就肯定有问题了,但软件计算的也不是100%的正确,只要你有理由的依据是可以进行手工调整的。

    2010-07-23 10:05:02 

  • 剪力墙的水平钢筋通过暗梁,16根是对的。

    2010-07-23 10:03:31 