• 老师们,这个屋顶全是附加钢筋,他的这个说明是需不需要布置XY向板底钢筋呢,分布筋

    还用不用布置呢,我算钢筋量的话就按照支座负筋的方法计算附加钢筋,再计算板底XY钢筋就可以了嘛附加钢筋分布筋

    2024-06-11 19:22:49 补充

    说明里说未画出的板面钢筋是指哪里未画出呢,谢谢老师们!!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要同时布置双向的面筋和底筋,另外需要布置额外的附加支座筋

    未画出的板面筋的都需要布置双向通长面筋

    首次提交 2024-06-11 19:21:02  最近修改2024-06-11 19:24:53 (修改过1次)

  • 画出的底筋是替换通长布置的底筋的    板面有通长布置的双向钢筋