pol 2015-02-09 09:46:40 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 938查看 1回答
楼梯和构造柱定额问题
1.在广东省楼梯模板是按自然层的面积来算的,这样的常规的每层就是两个梯板,但是如果是那种楼层比较高的有3-4个梯板的也是只算一层,但是如果有3-4个梯板很明显模板的面积都增加了,我要不要算两层自然层面积呢呢? 2.构造柱定额无说明和框架柱一样算超高,软件中也没有代码。但是我认为构造柱也是柱,也要计算超高,我一般也就是把超高部分高度算出来套超高。不知道这样对不对。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
广东省建筑与装饰工程综合定额2010
5 楼梯模板按水平投影面积计算,整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯)的水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。不扣除小于500mm宽度的楼梯井所占面积,楼梯的踏步板、平台梁等的侧面模板不另计算。
回答:根据广东的计算规则,只是说按投影面积计算,并没有说按自然层投影,我认为你理解上有问题,投影是不能重复和覆盖的,你说的出现一层中有三个或者四个梯段时,那投影面积就是每个梯段和与之相联接的平台的投影面积之和,而不是楼梯间的投影面积,应该是楼梯间里楼梯的投影面积,楼梯的投影就是不重复,不覆盖,各个梯段的投影之和了
三、柱、墙的支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加lm以内子目计算。支模高度达到10m时,套用支模高度10m内相应子目;支模高度超过10m时,超过部分按相应的每增加lm以内子目计算。支模高度达到20m时,套用支模高度20m内相应子目;支模高度超过20m时,超过部分按相应的每增加lm以内子目计算。支模高度超过30m时,按施工方案另行确定。
回复:这个规则并没有说明不含构造柱,柱是大概念,只要是柱就适应该规则,就可以按不同分段区间计算模板超高费的2015-02-09 10:10:20
-
请教一个问题,08清单规范构造柱按全高计算,而定额是算过到梁底部。那清单比定额多出的那部分工程量怎么套价呢?比如按清单算得为7立方,定额只有6.3立方。多出的0.7立方如何套?谢谢
-
请教一个问题,08清单规范构造柱按全高计算,而定额是算过到梁底部。那清单比定额多出的那部分工程量怎么套价呢?比如按清单算得为7立方,定额只有6.3立方。多出的0.7立方如何套?谢谢
-
顶层构造柱均升至女儿墙压顶,且平弯300mm 在GCL200中 怎么画和定义~ 直接在构造柱属性中加高300MM这样对吗?
-
各位大大们,请问下软件能自动布置构造柱和墙体加筋吗?请问下具体怎么操作,操作中需要注意哪些细节问题~!请大大们详细点吧!谢谢了!
-
我在门边和窗边画的构造柱与门和窗相交的一面模板量没给,也是扣掉砖墙的相交量了。软件这样不合理啊,构造柱画在砖墙内,但与门窗相交的一侧是空的,模板量应该要算才对,还没地方修改,怎么解决。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看