滨海 2010-07-23 11:05:14 | 山东省 其他专业 | 332查看 5回答
安装6册7册8册钢管阀门的问题
为什么6册定额低压钢管实际量1米,而输入定额后显示的不足1米,而7册8册却是超过1米,是不是因为6册不包括阀门安装,阀门单独计算,而78册阀门包含在内呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装6册是工业管道,在定额制定时是综合按所用管的净长考虑的。7、8册在定额制定时是综合按所用管另加管件及阀门等长考虑的。6册低压管道在计算工程量(实际量)时不能扣除管件及阀门等
2010-07-23 11:51:41
-
安装6册是工业管道,在定额制定时螺纹连接综合按所用管的净长考虑的,其他焊接、承插是有损耗的。7、8册在定额制定时是综合按所用管另加管件及阀门等长考虑的。
2010-07-23 12:27:03
-
考虑的损耗不同
2010-07-23 11:33:52
-
第六册中 低压钢管 定额装入的含量 9.72(10米为单位) 下面是章节说明 本章均包括低压直管安装全部工序内容,不包括低压管件的管口连接工序 所以 实际是1米 输入定额后显示的不足1米 而7册8册 定额的含量分别为10.2 和10.15 所以 7册8册 超过1米 包含了管件、和损耗在内
2010-07-23 12:57:30
-
参考低压管件安装 第6册定额低压钢管安装时考虑了低压管件连接的因素,也就是说不含管件安装,也就是说,要扣除管件部分长度,但是78册含管件安装,所以管含量不一样。
2010-07-23 13:49:11