东方不败 2010-07-23 11:20:20 | 山东省 土建算量GCL2013 | 712查看 9回答
图形算量中门窗洞口的问题?
我在图形算量2008中,画窗的时候怎么画不上去,在最上面一层的时候定义好要画的时候老是显示一条蓝线,点不上去怎么回事?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你定义窗的时候属性中会有窗下高度,你查一下是否未调整。
2010-07-23 14:48:00
-
答;你检查一下你的门窗构件定义中的"离地高度"或底标高定义的是否正确,定义正确后,才可以绘制. 答;你指不是不:带形窗"的绘制? 答;你检查一下你的门窗洞口的截面输入是否正确,单位是以mm为单位的。 答;在绘制时有什么样的提示错误吗?
2010-07-23 11:22:58
-
在图形算量2008中,画窗的时候怎么画不上去,在最上面一层的时候定义好要画的时候老是显示一条蓝线,点的时候画不上去应该有提示说明呀,是否此位置以画墙构件,点三维看看图形。 墙体没错,如果本位置也没有设置窗户门等构件,应该直接点画即可布上,看其他层窗构件是否升入本层。影响绘制,如果一切正常,那就怪了,你重新在布置墙构件,然后在画窗构件看看。
2010-07-23 11:24:56
-
检查属性值,单位mm和m的数据有错误 把你的属性框中的内容截上来看看
2010-07-23 11:26:15
-
是不是显示了全部楼层,应选择显示当前楼层
2010-07-23 11:34:31
-
原因:1、离地高度超出了墙顶标高;
2010-07-23 12:04:24
-
用动态输入也画不上吗? 在【工具】【选项】【绘图设置】里面开启 就是可以准确定位的辅 你看下你的离地高度对不对
2010-07-23 11:21:26
-
我在图形算量2008中,画窗的时候怎么画不上去,在最上面一层的时候定义好要画的时候老是显示一条蓝线,点不上去怎么回事? 1.你检查一下墙体的标高时不是有问题,有的话,点击墙体选右键在构件属性管理里面进行修改标高,保存后再进行布置门窗就可以了。 2.检查门窗设置的时候,定义的门窗离地面高度是否正确,按照施工图中门窗详图或建筑立面,剖面进行定义即可。 我的截屏怎么粘不上去啊 截屏需要保存后,用下面的相关图片上传就可以了
2010-07-23 12:06:41
-
一般你定义好了之后都能布置上的,可能是你的标高有问题,要不你试一下动态输入,就是你把要布置的门或窗的光标移到要布置的位置,按下键盘的Tab键,再把你要布置的门或窗距离左右边的距离输上,按回车就可以了。
2010-07-23 15:49:56