答疑解惑 2024-06-14 13:33:26 | 江苏省 安装安装算量GQI | 133查看 4回答
我想问问一下火灾报警系统中的消火栓按钮控制线为什么只在消火栓按钮中连接,不连箱子
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消火栓按钮控制线是需要连接每层的消防接线箱的
从消防接线箱在去连接到消防控制室这样才是正确的。
你说的不连接肯定是图纸有问题
2024-06-14 15:58:50
-
消火栓报警按钮,起到就地手动报警的功能,并非控制消火栓的,当然不连接箱子了
2024-06-14 13:37:27
-
消火栓按钮表面装有一按片,当发生火灾启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。
2024-06-14 13:42:08
-
箱子里就按钮需要信号
2024-06-14 13:42:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看