yangyang1989101 2010-07-23 19:50:43 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1999查看 2回答
关于非框架梁上部钢筋的问题,谢谢.
(1)当非框架梁端部左支座钢筋同架立筋直径相同时,软件是按通长至右支座负筋处+个搭接,请问这个计算方法在哪里有说,我在图集上怎么找不到啊。谢谢 (2)当非框架梁中间支座大跨的1/3大于小跨时,小跨是按通常筋算的,结合第一个问题,那我端部左支座和架立筋的长度应该怎么计算?规定又在哪本图集的哪页?谢谢 (3)梁不同直径钢筋搭接,是取较小直径,在03G101 的第几页 谢谢! 问题多了点..积分用的就13分了,帮帮忙!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、目前虽无任何资料表明此算法有据可循,但是软件这种算法也不是没有道理。架立筋只是构造配筋,其直径取12即可满足《混凝土结构设计规范》第10.2.15条的全部要求,而支座负筋一般会大于这个值(不乏有特殊情况),可以说架立筋与负筋直径相同,其可能不再适合称为架立筋了,这种做法可能更符合通长筋的意义(详03G101-1图集第24页:通长筋可谓相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)。 2、中间支座处大跨的1/3大于小跨,根据平法左右不同时取较大的规则,小跨应通长布置,这个毋庸置疑。如果此时小跨还有不同的支座信息,那明显属于设计者的疏忽,这属于图纸有误,应咨询设计。 3、不同直径搭接取较小直径,可见03G101-1图集第34页,左下【搭接长度】右侧的注。
2010-07-24 10:32:10
-
这些不用另外规定,按03G-101就是这样的
2010-07-24 08:55:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看