西门吹雪 2024-06-16 15:53:27 | 江苏省 安装机电预算安装算量GQI | 770查看 3回答
弱电线缆预留问题
弱电线缆进入箱柜预留量是多少的?如网络线,光纤,软芯双绞线等!广联达安装算量软件里弱电设置这块是空白的,请知道的前辈指导一下!谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
参照GBT 50312-2016 综合布线系统工程验收规范:6.1.1
6、缆线应有余量以适应成端、终接、检测和变更,有特殊要求的应按设计要求预留长度,并应符合下列规定:
1)对绞电缆在终接处,预留长度在工作区信息插座底盒内宜为30mm~60mm,电信间宜为0.5m~2.0m,设备间宜为3m~5m;
2)光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3m~5m。光缆在配线柜处预留长度应为3m~5m,楼层配线箱处光纤预留长度应为1.0m~1.5m,配线箱终接时预留长度不应小于0.5m,光缆纤芯在配线模块处不做终接时,应保留光缆施工预留长度。
2024-06-20 00:09:32
-
可以参考电线 按照箱柜 的 半周长 计算预留长度 ,
2024-06-16 19:58:59
-
可计柜半周长
2024-06-16 23:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看