• 框架柱什么情况下需要设置插筋? 软件中如何去设置?

    我在结算审核中,对方一层的KZ钢筋编辑中显示都有插筋,我的模型中无插筋,总钢筋量比我多出不少。请问这个情况需要设置插筋吗?是在什么情况下要设置插筋?   在软件中如何进行设置,是通过设置钢筋的定尺长度来设置吗?谢谢解答~~

    设置插筋

    定尺

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础层是插筋

    其他楼层不应该是有插筋了吧

    2024-06-17 08:28:23 

  • 如是同截面也有插筋,这个要按图纸要求

    2024-06-17 08:29:21 

  • 现在不会有插筋(除非有明确图纸要求),修改为纵筋锚固;扣减多出的工程量;

    2024-06-17 08:33:42 

  • 正常情况柱子都有插筋,柱纵筋从基础底弯折;看下基础层画基础和柱子了么?

    2024-06-17 08:34:36 

  • 是否设置插筋,钢筋量无太大差别,只是增加一个接头,

    你的模型没有插筋,是否在下面一层?

    2024-06-17 08:37:05 

  • 你把你基础层计算的柱钢筋加上去看看差多少

    2024-06-17 08:46:12 

  • 纵筋锚固是不用进行搭接,直接把构件的钢筋锚入到基础,这种构造形式多用于小型构件。如小型水池壁,整个构件不到一两米高,可能就不需要中间断开,进行搭接,而是整个纵筋直接锚入基础。还有首层的阳台矮墙等,短柱等。

    上图柱高应该是首层层高,因此应该是纵筋插筋。不是纵筋锚固。

     如有帮助,请采纳、点赞。