• 你好 建筑标高等于结构标高+装饰层厚度(楼地面做法厚度)

    你好  建筑标高等于结构标高+装饰层厚度(楼地面做法厚度)

      但是装修表 楼地面做法厚度都是不同的,    那么为什么建筑标高都是统一的呢,一层建筑标高是一个固定数值,二层建筑标高是一个固定数值,

    不好意思,说的有点乱,可以听懂吗地面做法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    所谓建筑标高是一个固定数值,首先是人走平路的习惯,建筑标高不一样就容易绊人,所以每层楼的大部分房间的地面是同一个建筑标高,也将它作为当层的建筑标高,以上图为例,是以面积最大客卧餐书房的地面建筑标高作为层高的标准计算层高。

    假如二层客卧餐楼面建筑标高为H,按上图楼面做法100mm,客卧餐的楼面结构标高应该是H-0.1,你对照图纸看下对不对;

    一般情况下,卫生间的建筑标高不会高于客卧餐,会低20mm,而结构标高一般会低于客卧餐,所以上图的楼面2做法是有点问题的,你根据图纸推算一下。

    电梯厅、走廊建筑标高一般同客卧餐,结构标高则持平或高于客卧餐;

    楼梯间楼层平台的建筑标高一般低于电梯厅20mm或持平。

    2024-06-17 16:40:10 

  • 建筑标高按照图纸上的来看就行,至于做法厚度是在面层标高以下进行找平的

    2024-06-17 15:18:05 