• 电缆保护管埋设

    山东2016安装定额4-9-31电缆保护管钢管埋地敷设 DN100内,其工作内容是沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、刷漆、堵管口、金属管接地等;

    假如按照通常穿线保护管DN100*1.5-2mm壁厚的镀锌钢管可以打喇叭口,定额含量也能满足施工,但设计图纸的设计说明都是低压流体标准,也就是说DN100镀锌钢管的国标是4mm厚,下差10%也是3.75厚,现有的施工说明根本不可能实现,没法打喇叭口,人工含量和单价根本不够。请问遇这样的甲方时应怎么处理?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 理解有误;

    锯管;钢管按需要尺寸锯断(锯管)以后,管口会在穿、拉电缆时划破电缆,所以工作内容要求打喇叭口,防止划伤电缆。

    打喇叭口;用榔头将90°直角的管口,敲打成有弧度的管口,这样就达到目的了。(当然有沟槽连接的扩口机,活就更漂亮了)


    2024-06-17 17:04:42 