• 电力定额中有接地接地极安装还有接地体敷设请问接地体敷设包括接地极安装吗?

    电力定额中有接地接地极安装还有接地体敷设请问接地体敷设包括接地极安装吗? 请高手解答下 因为我看有个工程 10圆钢接地做法 它套了接地体敷设 有套了接地极安装是不是重复计价了啊

    问题补充:电力定额第四册 YX4--81接地极安装和YX4-82接地体敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地极与接地体是两个不同的概念,10圆钢接地一般是用于接地体的,如果套了接地体就不能再套接地极了,显然是套重复了

    2010-07-25 07:16:52 

  • YX4--81接地极安装;是指接地极角钢或钢管的安装。YX4-82接地体敷设;是指连接接地极之间的连线。如果在实际施工中按照设计图纸进行了上述两项施工就应该套用相应定额子目。不属于重复计价。

    2010-07-24 21:53:31 

  • 有个工程 10圆钢接地做法 它套了接地体敷设 又套了接地极安装;应该是重复计价了。

    2010-07-24 14:08:58 

  • 10圆钢接地做法 ,如果是连接接地极的,就不是重复计价了。

    2010-07-24 14:36:28 