  • 可以不分的.只是钢筋的接头部分要分开,不能同时做接头.

    2010-07-25 08:43:38 

  • 讲错,是焊接。。搭接的话是梁的较多。。呵呵。。

    2010-07-24 15:30:38 

  • 你好,无论是绑扎搭接还是焊接连接,按抗震要要求是要分批搭接的,即按50%的搭接率错开,也就分高低两个搭接段,绑扎搭接是1.3Lle,焊接为35d,在平法03G101-1 P36页有说明这一点。而对于钢筋的长度,如果用绑扎,则多出一个搭接长度,如果采用焊接,刚需计算搭接头。

    纵筋

    2010-07-24 16:44:33 