• 卫生间均压环设置

    单体超60米的情况下,卫生间的均压环是否需要从一层起,都做均压环?还是60米以上都做?或者跟随每三层做均压环的原则?

    2024-06-18 17:26:41 补充

    图纸未对此部分做说明,现场是如何施工的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 查看设计说明要求

    2024-06-18 17:14:05 

  • 均压环设置不是依据图集  是依据 建筑物防雷接地规范里面的要求布置的,

    一类30米二类45米三类60米以上建筑物需做均压环,在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。