djm_1982 2015-02-01 21:34:15 | 江苏省 安装算量GQI | 1012查看 2回答
一条回路的电缆导管分别在首层和三层并且首层及三层都有桥架连接,怎么算量?
一条回路的电缆在首层配电柜的起点在桥架内,通往第二层是电缆导管,电缆导管连到第二层的设备,我们该如何识别?图中的DL-WP1回路分别在一楼和二楼
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照识别立管来识别,首层的设置标高就是桥架的标高,二层是楼层标高,三层标高就设备标高,设置好识别就OK了
2015-02-02 08:46:54
-
回复:有桥架有导管,最简单的就是设置起点、选择起点:在桥架与配电箱相交处设置起点,在导管与桥架相连的管段选择起点即可。
2015-02-02 14:47:39